Здравствуйте, форумчане! Требуется консультация по организации естественной общеобменной вентиляции в помещении ЦТп.
Имеется здание ЦТП под реконструкцию, в котором, видимо, была предусмотрена принудительная вентиляция. Имеются 2 вентшахты 1,0 х 1,0м. каждая с выходом над кровлей.
Теперь нужно предусмотреть общеобменную вентиляцию с 1 однократным (пердположительно) воздухообменом.

ВопросЫ:
1. Нужно ли организовывать приточные вентрешетки, и вмешиваться в конструктив здания, или приток может осуществляться через неплотности в ограждениях?
2. Достаточно ли однократного воздухообмена для ЦТП?

Эскизы прилагаю. Спасибо.
aas3
Вентиляция ЦТП - см. СП 124.13330.2012 (изм. 1, 2, 3) п.14.19.
Вентиляция ИТП (для комплекта) - см. СП 510.1325800.2022 п.10.3

Что там, что там - всё одинаково, по расчёту тепловыделений от начинки помещений.

По вопросам.
1. Про естественный приток в ЦТП (решетки в стенах и прочий экстрим) - Вы его (ЦТП) разморозить не боитесь в итоге?
Про "неплотности" - даже в теории такое здесь не сработает (посчитайте потребный приток зимой, потом летом - и попробуйте в итоге ЭТО прокачать через "неплотности").
Учтите, что Вам надо обеспечить температуру не выше нормируемой на раб. местах внутри ЦТП круглогодично (летом одну, зимой другую), а это возможно только с мех. притоком.

2. ЦТП по кратности не считают, тепловыделения и потребные температуры в помещении зимой и летом разные - потребный расход в итоге тоже "скачет".